報警閥的進水管一般是接到噴淋泵的揚程上(也就是出水管上),再就是接到本建筑最高處的消防水箱的出水管上(也就是自重管上),還有噴淋系統的水泵接合器也接到報警閥前,減壓閥都是設計院根據噴淋管網的供水壓力計算出來的,也就是說如果管網供水壓力超過預定壓力,這時減壓閥動作,進行泄壓,保護噴淋供水管網的安全。
第一個減壓閥應該改為比例式減壓閥第二個是可調式減壓閥 就沒錯為什么兩減壓閥首先說說雨淋閥連接主要是消防噴頭壓力一般不能太高管道進水壓力 太大,先通過固定比例來減少壓力在通過可調式減壓閥來調試自己需要的壓力為什么要兩個減壓閥一起安裝(一個比例式減壓閥和一個可調式減壓閥)的主要只要是防止安裝一個減壓閥有可能突然失靈 導致后端壓力過大
消防工程報警閥前端進水管的減壓按照規定的是應優先采用比例是減壓閥,如果一道減壓不滿足的可以設置兩道,這個根據下面規定的第六款 6.2.4 采用減壓閥減壓分區供水時應符合下列規定:
1 消防給水所采用的減壓閥性能應安全可靠,并應滿足消防給水的要求;
2 減壓閥應根據消防給水設計流量和壓力選擇,且設計流量應在減壓閥流量壓力特性曲線的有效段內,并校核在 150%設計流量時,減壓閥的出口動壓不應小于設計值的 70%;
3 每一供水分區應設不少于兩個減壓閥組;
4 減壓閥僅應設置在單向流動的供水管上,不應設置在有雙向流動的輸水干管上;
5 減壓閥宜采用比例式減壓閥,當超過 1.20MPa 時宜采用先導式減壓閥;
6 減壓閥的閥前閥后壓力比值不宜大于 3:1,當一級減壓閥減壓不能滿足要求時,可采用減壓閥串聯減壓,但串聯減壓不應大于兩級,第二級減壓閥宜采用先導式減壓閥,閥前后壓力差不宜超過0.40MPa;
7 減壓閥后應設置安全閥,安全閥的開啟壓力應能滿足系統安全,且不應影響系統的供水安全性。