先導式電磁閥和抄直通式電磁閥相比,雖然復雜,但是可以比前者實現更高更精確的控制效果,能夠控制閥口的開關速度,對于降低液壓沖擊有很好的效果,具體看你的實現形式。當然對于精度要求不高的應用場合,直通式是可以解決問題的。
先導式電磁閥:原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在關閉件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動關閉件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔關閉,入口壓力通過旁通孔迅速腔室在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動關閉件向下移動,關閉閥門。特點:功耗小,0.1-0.2w,可以頻繁通電,長時間通電而不會燒毀。而且節能,流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件,但是液體的雜質容易堵塞先導閥孔。不適用于液體使用。
直動式電磁閥:原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,彈簧把關閉件壓在閥座上,閥門關閉。特點:功耗較先導式大,一般在5-20w,高頻通電容易燒毀線圈。但是控制簡單,使用范圍廣。
先導式的好處是電磁頭小,功耗小,前者優點是美觀節省安裝空間,后者的優點是發專熱少,節省能源,但更重屬要的是由于發熱小,線圈不易燒毀,可以長時間通電,這一點尤其被人重視。比如SMC的電磁閥有些已經達到0.1W,可以永遠通電而不發熱,
直動式的電磁頭功率4-20W,通電只能是很短時間,還不能頻繁通電,否則有燒毀可能。所以當需要長時間通電,或者高頻率通電時,必須要用先導式。實際上,現在的通用電磁閥,基本上是先導式了。只有通液體的電磁閥,還有很多是直動式,主要是因為流體里面的雜質可能會堵塞細小的先導閥的先導通道。