光電編碼器常見故障與故障處理的方法:
1、編碼器在安裝時不可與用戶輸出軸之間采用剛性連接;應保證編碼器與用戶輸出軸之間的不同軸度<0.20mm,與軸線的偏角<1.5;在選型時要考慮編碼器允許的軸負載;在安裝時嚴禁對編碼器敲擊。
2、不是防漏結構的編碼器不要濺上水、油等液體物質,如果對編碼器的防護等級有特殊要求,需要在訂貨時明確指出。
3、在選擇編碼器時,要注意編碼器的電氣輸出電路與系統的接收電路相匹配。如不能確定要及時與我公司技術支持聯系。
4、編碼器器的輸出線彼此不要搭接;編碼器的輸出線不要接到直流電源或交流電源上;注意編碼器的供電電壓,不可超出規定供電電壓供電;盡量避免電源線與地線反接。
5、避免在強電磁波環境中使用,配線時應采用屏蔽電纜;屏蔽電纜盡量采用整根電纜線,不可用幾根連接拼湊。
6、客戶使用現場怎么測試編碼器信號
?。?)可以使用示波器測試,編碼器正常供電,在旋轉時使用示波器探頭測試信號端,A,B為一系列脈沖信號,零位為每轉一個脈沖,如果測試不到則為編碼器故障。
?。?)可以使用萬用表測試,編碼器正常供電,在旋轉時使用萬用表(撥到直流電壓檔)測試,紅表筆測試信號端(A,B),黑表筆測試編碼器0V,看A,B端信號是否有電壓的跳變。
注意:信號幅值的跳變與供電電壓接近即正常,反之則為編碼器故障。
7、編碼器信號輸出電纜盡量不與強電電纜同軸傳輸,避免因為電磁場的干擾造成信號波形畸變,引起計數錯誤。
8、如果編碼器采用玻璃光柵,用戶在安裝編碼器時要嚴格按照安裝說明進行,并且要避免摔打碰撞。