氣壓調節閥的安裝方法步驟:
?。?)氣壓調節閥的安裝位置需要離地面一定高度,并且閥的上下必須有一定的空間才能拆卸和維修。。對于配有氣動閥門定位器和手輪的調節閥,必須確保方便的操作,觀察和調節。
?。?)調節閥應安裝在水平管道上,并垂直于管道上下。通常,應將其支撐在閥門下方,以確保穩定性和可靠性。在特殊情況下,當調節閥需要水平安裝在垂直管道上時,還應支撐調節閥(小直徑調節閥除外)。在安裝過程中,避免對調節閥施加額外的應力。
?。?)調節閥的工作環境溫度應為(-30?60),相對濕度應不大于95%。
?。?)調節閥的前后位置應有直管段,其長度不得小于管徑(10D)的10倍,以免閥太短并影響流量特性。
?。?)當調節閥的口徑與過程管道的口徑不同時,應使用減壓管進行連接。安裝小直徑調節閥時,可以使用螺紋連接。閥體上的流體方向箭頭應與流體方向一致。
氣動減壓閥的使用方法如下:
?。?)根據不同的要求,減壓閥的規格很多。最大入口壓力最大,最小入口壓力不小于出口壓力的2.5倍。出口壓力規格很多,通常最高的是出口壓力。通常,集中供氣管道需要安裝減壓器,而氣囊,氧氣袋等產品沒有配備減壓器。
?。?)安裝減壓閥時,請確保其連接規格與氣缸和所用系統的連接一致。減壓閥和鋼瓶通過半球形表面連接,并且通過擰緊螺母使兩者完全匹配。因此,兩個半球形表面在使用過程中應保持光滑,以確保良好的氣密效果。安裝前可使用高壓氣體吹去灰塵。必要時,也可以將聚四氟乙烯等材料用作墊圈。
?。?)嚴禁氣體減壓閥接觸油脂,以免發生火災。
?。?)工作停止時,應排空減壓閥中的殘留空氣,然后松開調節螺釘,以防止彈性元件在壓力下長時間變形。
?。?)氣體減壓閥應避免撞擊和振動,并且不得與腐蝕性物質接觸。