boost變換器稱為并聯開關變換器。與buck變換器其不同的是,boost型電感在輸入端(開關),buck型電感在輸出端。boost型變換器的輸出電壓Vo總是大于輸入電壓Vi。解釋比較簡單,當開關管導通時,二極管D關閉,電感L與開關管的節點電壓為O。當開關管關閉時,電感L兩端的電勢翻轉,所以電感L與開關管的節點電壓大于輸入電壓Vl,電感電流通過二極管D續流,使得Vo大于Vi??梢宰C明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是開關脈沖周期,Ton是導通時間。
Boost變換器工作于CCM和DCM時的主要關系式及其臨界電感,根據流過電感的最小電流是否為零(即電感電流在S關斷期間是否出現斷續)也可將Boost交換器劃分為兩種模式:連續導電模式(CCM)和不連續導電模式(DCM)。對于給定的開關頻率、負載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界電感Lc,當L>Lc時,變換器處于CCM:而當L
基本工作原理是在輸入電壓變化、內部參數變化和外接負載變化的情況下,控制電路通過被控制信號與基準信號的差值進行閉環反饋,調節主電路開關管的導通(或截止)時間,使得開關變換器的輸出電壓或電流相對穩定。
為分析穩態特性,簡化推導公式的過程,特作以下兩點假設:
(1)開關管、續流二極管均是理想元件。也就是可以瞬間地導通或截止,而且導通時壓降為零,截止時漏電流為零。
(2)電感、電容是理想元件。電感I作在線性區而未飽和,寄生電阻為零,電容的等效串聯電阻(ESR)為零。