變壓器繞組變形測試儀頻響法是怎么樣的?
1、變壓器設計制造完成后,其內部結構和各項參數基本保持不變,因此每個線圈的頻域響應也隨之確定,正常繞組的變壓器,其三相頻域響應曲線耦合程度基本一致。當變壓器在試驗過程中出現匝間、相間短路,在運行中出現短路或其他故障因電磁拉力造成線圈移位,在運輸過程中發送碰撞造成線圈相對移位,這些因素都會使變壓器分布參數發生變化,其頻域響應也發生變化,根據頻域響應曲線即可判斷變壓器的變形程度?;谝陨纤枷牒拖冗M(jìn)的測量技術,本公司研發生產了NDBX-Ⅳ變壓器繞組變形測試儀,該儀器能準確繪制各相頻域響應曲線,通過測量曲線的橫向、縱向對比Ｉ以準確的判斷變壓器的變形程度。NDBX-Ⅳ變壓器繞組變形測試儀符合DL/T911 2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應分析法》標準。
2、(1)抽頭開關齒輪位置的影響,由于不同的抽頭開關齒輪位置,繞組匝數不同,直接影響被測變壓器的電感和電容,使頻譜圖不同。所以測量時有必要記錄齒輪。(2)信號源輸入的影響與C1和C2的影響不同,激勵端測量的頻率響應曲線與響應端測量的頻率響應曲線不完全相同。因此,在每次測量中,應遵循單相變壓器,以端部(U2,V2,W2)為勵磁端,端部(U1,V1,W1)為響應端。(3)變壓器繞組變形測試儀套管的電容雖然與地面不同,但對頻率響應曲線的影響很小,這是不能考慮的。(4)鐵芯接地和充油的影響將導致繞組的電容值不同。因此,在測試時,芯線必須接地并注入絕緣油(并靜止一段時間)。(5)試驗結果表明,套管端子的延長對頻率響應曲線和頻帶寬度都有很大的影響,由于套管延長線與天線相似,一方面干擾信號與天線耦合,另一方面產生對地電容,這兩方面都使得測試結果難以保證重復性,因此,在試驗期間,套管引線不被延長。(6)檢測阻抗與線夾之間導體長度的影響,如果檢測阻抗離套管端子太近,會使檢測阻抗的接地線離套管端子太近,使接地線與套管之間的電容會影響頻率響應特性,特別是高頻部分;但不能太長,否則會有類似的效果。