使用變壓器直流電阻測試儀(也稱為直流電阻測試儀),以避免劇烈振動。 變壓器直流電阻測試儀具有高度智能的設計,智能和先進的功能設置,并且可以自動確定測試線的虛擬連接,斷開和其他故障。 完善的保護裝置,反電動勢可以可靠地通過設備的影響,并具有自動放電指示保護功能。 使用時,避免劇烈振動。 過去,三相直流電阻測試儀的直流電阻是通過QJ44雙臂電橋來測量的。 該電橋的測量電流為毫安,測量時間長,精度低。
為了改變這種情況,縮短了測量時間并減少了測試儀的工作量。 變壓器直流電阻測試儀采用新型電源管理技術,具有測量速度快,體積小,使用方便,測量精度高等特點。 它是測量變壓器繞組和大功率電感設備的直流電阻的理想設備,也可用作接地線的直流電阻值。 電阻測試儀的制造商參考接地體的電阻和埋入土壤的雜散電流。 通常,請使用接地電阻測試儀(或接地電阻兆歐表)進行測量。 它的外觀類似于普通的絕緣兆歐表,并且根據慣例也稱為接地電阻兆歐表。 兆歐表的形狀和結構因型號而略有不同,但使用方法基本相同。 測試后,放電警報停止后,必須關閉電源,并拔掉測試線。 在測量有載分接開關時,有必要在卸料停止后切換檔位以發出警報。
操作變壓器直流電阻測試儀時,用戶應仔細閱讀產品手冊并了解操作注意事項,包括:
1.變壓器直流電阻測試儀的操作控制器應具有電氣設備或儀器的一般使用知識,并在使用前閱讀產品手冊。
2.變壓器直流電阻測試儀可在國內外使用,但應遠離雨水,腐蝕性氣體,高粉塵濃度,高溫,陽光直射等地方,儀器應避免振動。
3.變壓器直流電阻測試儀的維護,保養,維護和調整應由專業人員進行。
4.測試結束后,放電警報停止后,必須關閉電源,并拔下測試線。
5.使用空載調壓變壓器測量系統時,有必要在不同的放電時間指示可以停止警報之后切換齒輪。
在現場使用變壓器直流電阻測試儀時,應遵循以下要求,包括:
1,在分析數據時,應綜合考慮相關因素和標準,而不是法規的標準值,并應根據法規的思想和具體情況,對設備測量數據的發展和變化過程進行詳細分析,數據的情況。
2,強調綜合方法的分析,判斷和確認。 例如,在某些情況下,繞組抽頭的電壓比測試可以有效地驗證與抽頭有關的齒輪,并檢查變壓器繞組的連接組是否正確。
3,應水平和垂直比較測量數據,并應分析溫度,濕度,測量儀器,測量方法,測量過程和測量設備。
4,結合設備的具體結構,分析技術設備的具體實際內部條件,并根據企業的不同發展情況對直流電阻進行測量,以得出正確的判斷結論。
5,在測量和分析變壓器的直流電阻時,其電感非常大,因此必須對其充電以最大程度地減小自感效應。 閱讀儀器后電阻值的含義:用于表示相應時間的元件基本穩定(注:穩定,穩定;無變化),從而提高了直流電阻測量的準確性和準確性。