如何設計變壓器阻抗和鐵芯附近的低壓繞組?
在設計電源變壓器的阻抗值時確定了某些考慮因素。變壓器的阻抗是由于變壓器中存在的電感和電阻造成的。在電力系統短路期間,電力系統中的短路電流受到變壓器、傳輸線和電纜造成的阻抗下降的限制。電力系統中的這些阻抗下降降低了短路水平。這是變壓器具有高阻抗值的優點。
然而,在正常運行過程中,較大的變壓器阻抗會導致電力系統出現較大的壓降。這將對大型電機的啟動(當大型電機在低壓條件下啟動時,其他連接到母線的負載會因母線電壓大幅下降而跳閘)和電力系統的電壓調節產生重大影響。因此,考慮到上述條件,變壓器阻抗被設計為最佳值。
變壓器鐵芯附近的低壓繞組:
用于解釋變壓器的操作低壓繞組(LV繞組)和高壓繞組(HV繞組)纏繞在變壓器的不同支腿上,以便于解釋。然而在實際中,鐵心的每個分支都將LV繞組和HV繞組纏繞在一起。
在變壓器設計中,低壓繞組將靠近變壓器鐵芯纏繞,因為與高壓繞組和變壓器鐵芯之間提供的絕緣相比,低壓繞組和變壓器鐵芯之間提供的絕緣要小得多,從而導致更少相同MVA額定值的絕緣成本和變壓器尺寸的減小。因此,由于這個原因,低壓繞組靠近變壓器的鐵芯放置。
在變壓器的鐵芯上放置絕緣層并繞制低壓繞組。低壓繞組和高壓繞組之間再次絕緣。