1、限流器
脈動會損壞設備或導致讀數不準確。在加工設備中,過程壓力的激增會導致儀表出現脈動。這些脈動可能會因指針顫動而導致儀表可讀性變差,并會因組件損壞而導致儀表完整性下降。
壓力緩沖器和脈動阻尼器用于減輕脈動的影響。這些附件通過限制過程材料的流動在脈動到達儀器之前消散脈動。其他流量限制器,例如針閥和節流螺釘,可以改變壓力儀器上的開口大小以對抗脈動。有些配件比其他配件更容易調節。針閥可以打開或關閉以控制流量,就像花園軟管的龍頭一樣。節流螺釘旋入壓力表的通訊孔內,由標準孔收縮成針孔,有效控制脈動的影響。壓力波動會導致壓力表的峰值超過最大允許工作壓力,這可能會損壞儀器而無法修復。一旦壓力達到設定點,限壓閥就會關閉,只有在再次安全以保護壓力表時才會重新打開。
例如,如果您在通常以10 psi運行的系統上安裝了壓力表,則理想情況下您會使用0-30 psi的范圍。如果系統可能在清潔過程或壓力測試期間承受更高的壓力(超過38 psi),則可能會損壞壓力表。
在這種情況下,可以將限壓閥設置為在30 psi時關閉,壓力表將保持受到保護,直到壓力降至安全水平。壓力開關也可以通過使用壓力限制閥來輔助。壓力開關是機械裝置,可以限制在設定點所在的跨度百分比。
例如,0-100 psi開關的設定點可以在15到90 psi之間。如果您的系統在80 psi下運行,您將需要一個跨度為0-100 psi(或更高)的開關。如果您需要5 psi降低的設定點,您的開關可能無法適應,因為您被限制在15-90 psi。
解決此問題的一種策略是使用限壓閥。您可以將跨度為0-30 psi的開關與設置為30 psi的限壓閥結合使用。這將使您能夠在80 psi的壓力下安全運行(在這種情況下,限壓閥將關閉以保護開關)。當壓力降至30 psi以下時,限壓閥打開,允許開關操作。0-30 psi開關可以實現5 psi遞減設定點。
2、極端溫度保護
還需要保護儀器免受極端溫度的影響。例如,盤管虹吸管專為蒸汽應用而設計。它們通過形成冷凝水屏障并將儀器與蒸汽隔離來幫助保護儀表免受高溫蒸汽的影響。在其他極端溫度應用中,毛細管可以幫助保護儀器免受損壞。毛細管的一部分連接到過程,另一部分連接到儀表,使您可以將儀表安裝在遠離過程極端溫度的安全位置。毛細管還通過減少通過的介質體積并允許環境溫度冷卻(或加熱)介質來幫助降低溫度。
但是,毛細血管很容易堵塞。因為毛細管有一個小的連通孔,所以它們也可以作為有效的限流器并有助于脈動。它們還提供了儀器安裝位置的靈活性,因此在振動劇烈的地方,儀器可以重新安置到更穩定的環境中。在容易堵塞的應用中,您可能需要使用稱為隔膜密封或隔離環的隔離裝置來保護毛細管。
3、防止堵塞和腐蝕
隔膜密封件和隔離環旨在保護儀器免受堵塞和/或腐蝕。它們安裝在儀器(以及相關附件)和過程之間。它們使用傳輸流體的位移(由薄膜或襯里的偏轉引起)將過程壓力傳輸到儀器。它們可以由多種不同類型的材料制成,適用于使用刺激性化學品的應用,或者具有更大的開口和更堅固的傳感元件,以防止過程中出現微粒。