1、如何確定變壓器負載電壓
在計算變壓器所需的kVA之前,您需要計算負載電壓,即運行電氣負載所需的電壓。要確定您的負載電壓,您可以查看您的電氣原理圖。
或者,您可能有變壓器的kVA并想要計算必要的電壓。在這種情況下,您可以調整我們上面使用的等式。由于您知道kVA=V*l/1,000,我們可以求解V以獲得V=kVA*1,000/l。
因此,您將kVA額定值乘以1,000,然后除以安培數。如果您的變壓器的kVA額定值為75,安培數為312.5,您將這些數字代入等式-75*1,000/312.5=240伏。
2、如何確定變壓器次級電壓
初級和次級電路環繞變壓器的磁性部分。幾個不同的因素決定了次級電壓線圈的匝數以及初級電路的電壓和電流。
您可以使用通過初級和次級電路的電壓降的比率以及變壓器磁性部分周圍的電路線圈數量來計算次級電路的電壓。我們將使用公式t 1/t 2=V 1/V 2,其中t 1是初級電路線圈的匝數,t 2是次級電路線圈的匝數,V 1是電壓初級電路線圈的壓降,V 2是次級電路線圈的壓降。
假設您有一個初級線圈為300匝、次級線圈為150匝的變壓器。您還知道通過第一個線圈的電壓降為10伏。將這些數字代入上面給出的等式中得出300/150=10/t 2,因此您知道t 2,即通過次級線圈的電壓降為5伏。
3、如何確定變壓器初級電壓
請記住,每個變壓器都有一次側和二次側。在許多情況下,您需要計算初級電壓,即變壓器從電源接收到的電壓。
您可以通過使用變壓器初級和次級線圈的電流和電壓比來確定初級電壓。也許您知道您的變壓器有4安培的電流和10伏的電壓降通過其次級線圈。您還知道您的變壓器通過初級線圈的電流為6安培。通過初級線圈的電壓降應該是多少?
讓i 1和i 2等于通過兩個線圈的電流。您可以使用公式i 1/i 2=V 2/V 1。在這種情況下,i 1是6,i 2是4,V 2是10,如果將這些數字代入公式,則得到6/4=10/V 1。求解V 1得出V 1=10*4/6,因此通過初級電路的電壓降應為6.667伏。