一、電磁閥線圈故障
電磁線圈故障可能由多種因素引起。對線圈施加不正確的電壓會導致其發生故障并可能導致線圈燒毀。電涌或尖峰也可能損壞線圈。燒壞的線圈無法修復,需要更換。始終檢查電源是否與線圈標簽上所示的線圈電壓和頻率相匹配。還建議在系統中加入電涌保護。
與水或其他液體接觸也會損壞線圈并導致其發生故障。如果配備合適的DIN連接器,線圈的侵入防護等級為65,但如果閥門位于室外或潮濕條件下,則應使用合適的保護。某些電磁閥配有銜鐵管O形圈,有助于防止線圈和銜鐵管之間進水。這些應定期檢查,如果損壞或磨損應更換。
進入閥門的沉積物或其他顆粒可能會導致線圈故障。如果允許顆粒進入電樞管,它們可能會限制電樞的運動。線圈將繼續嘗試移動電樞,但由于限制,最終會過熱。為防止雜質進入閥門,應在系統中安裝上游過濾器。還建議在線圈和銜鐵垂直放置的情況下安裝閥門,因為這會降低沉積物落入管中的風險。燒壞或損壞的電磁線圈應更換。
二、電磁閥閥門故障
如果閥門安裝和維護正確,并在規格范圍內操作,則可以避免閥門故障。確定失敗的根本原因可能很困難,因為可能涉及許多因素,但以下內容可以用作指導。超過電磁閥的壓力額定值會導致閥門組件損壞。隔膜中的撕裂通常表明壓力過大。
在極端情況下,過大的壓力會導致閥體和銜鐵管組件損壞。先導式和輔助提升閥還具有使閥門正常工作所需滿足的最低壓力等級。隔膜、密封件和O形圈的變形可能是由介質溫度或環境溫度超出閥門的指定溫度范圍造成的。組件變色也可能表明已超出額定溫度。進入閥門的沉積物或顆粒會影響閥門的操作。以這種方式污染密封件和隔膜可能會導致閥門無法完全關閉。
如果閥門泄漏,則表明雜質或異物阻礙了閥門正確密封。污染還會堵塞孔口,導致閥門故障。電磁閥金屬部件的腐蝕或密封件和隔膜的退化可能是由與介質和閥門/密封材料的兼容性問題引起的。介質中的雜質也會導致此類故障。
確定閥門故障原因時需要考慮的其他要點:
1.電磁閥的連接方向正確入口連接上游,出口連接下游,或者在閥體上尋找指示流動方向的箭頭。
2.電源電壓與螺線管線圈上顯示的電壓相匹配(在10%以內)并且線圈工作正常。
3.如果使用先導式閥門或輔助提升閥,請檢查閥門下游是否沒有真空(您不能通過先導式電磁閥吸入)。
4.沒有任何背壓(下游壓力大于上游壓力)。