油浸變壓器又稱油浸試驗變壓器,是工礦企業和民用建筑供配電系統中的重要設備之一,可將10(6)kV或35kV的網絡電壓降至用戶使用的230/400V母線電壓。1000千伏安及以上的油浸變壓器應配備室外信號溫度計,并能接收遠程信號。800千伏安以上的油浸式變壓器應安裝氣體繼電器和壓力保護裝置,800千伏安以下的油浸式變壓器也可根據使用要求與廠家協商安裝氣體繼電器。
?、?油浸式變壓器的維護方法
斷開待修變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,并在手柄上掛好相應銘牌。
關閉油浸變壓器高壓側負荷開關,確認處于斷開位置后,合上接地刀,使開關安全,掛好相關銘牌。
進入油浸式電力配電室時,先用高壓驗電器確認變壓器是否處于停電狀態,然后拉高壓隔離刀,再檢查外殼、瓷絕緣子、引線是否變形。如果損壞,更換并檢查油位是否正常。如有漏油,更換橡膠墊,檢查硅膠是否有效。如果有變色或嚴重故障,應立即更換。
檢查油浸式變壓器周圍的照明、散熱和除塵設備是否完好,并用干凈的布擦去變壓器本體和瓷絕緣子上的灰塵。
檢查油浸式變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,傳動部分接觸良好,潤滑良好。
?、?油浸式變壓器維護中的注意事項
1.確保油浸式變壓器在無腐蝕的環境中使用。環境溫度應在-30℃~+40℃之間,風速不應超過350米/秒,若變壓器開關高壓側裝有高壓負荷,操作人員應短路變壓器側三相,并隨時做好運行記錄。
2.油浸式電力變壓器的高壓操作人員應穿絕緣鞋,戴絕緣手套。
3.在變壓器運行期間,防止電能反向傳輸?shù)阶儔浩鞑⒎烹姷侥妇€。