精密壓力表的安裝位置應符合安裝狀態的要求。表盤一般應垂直,位置應適合工作人員觀察。同時,應保證密封性。
一、壓力口位置的選擇:
?。?)使采樣管與介質流向相互垂直,避免選擇易形成渦流的閥門、支管、彎頭;
(2)當管道中有突出物時,取壓口應取在其前面;
?。?)測量液體和水蒸氣的壓力時,取壓點應設置在水平管道的下側壁,使導壓管內沒有氣體,管道內的泥沙不會阻塞采樣管口;
?。?)用于測量液體和蒸汽介質的壓力表。它安裝在儀表板的下部,以防止液體或冷凝水滴到其他儀表上。
二、導壓管的敷設應注意以下幾點:
?。?)導壓管內徑通常為6-10mm,長度小于50mm。測量誤差小,避免了介質滯后引起的壓力表指示延遲;
(2)連接管的水平段應有一定的坡度,并保持1:10~1:20的坡度,以利于管內冷凝水或氣體的排出。
?。?)導壓管道上必須安裝隔離閥,用于壓力表的維護。
三、安裝高度的確定
精密壓力表的安裝高度應適合工作人員觀察,并應與一般人的視線水平,即1.5m至1.6m,高壓應高于一般人的頭部,即約1.7m至1.8m。當壓力表的安裝位置與壓力測量點垂直時,應校正液柱差。校正值等于導管內液柱產生的壓力值與儀表與壓力測量點的垂直高度差。當儀表高于壓力測量點時,加上這個修正值;反之,當儀表低于壓力測量點時,應減去該值。
四、墊片的使用
為保證密封性,精密壓力表接頭與底座之間的密封處應選用合適的墊片。當工作溫度和壓力低于80℃和2MPa時,使用皮革或橡膠墊圈;80℃~45℃,5MPa以下用石棉紙或鋁墊;當工作溫度和壓力較高時,使用退火銅墊或鉛墊。安裝的細節可以幫助我們更好的安裝壓力表,同時可以有效的保護壓力表在安裝過程中不受損壞。