回答1:隔離變壓器的作用:隔離變壓器屬于安全電源,一般用來機器維修保養用起保護、防雷、濾波作用。首先通常我們用的交流電源電壓一根線和大地相連,另一根線與大地之間有220V的電位差。人接觸會產生觸電。而隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電壓。所以當人觸電時,這樣就相對比較安全。其次還有隔離變壓器的輸出端跟輸入端是完全斷路隔離的,這樣就有效的對變壓器的輸入端(電網供給的電源電壓)起到了一個良好的過濾的作用。從而給用電設備提供了純凈的電源電壓。如果你能理解,就能明白!祝你好運呀用這個變壓器出來的220V接在普通日光燈2側,日光燈能正常亮。
回答2:不需要接地,只要保證2根線之間是220壓差就可以接到PLC上用,這種說法對的,這樣是不接地系統(浮地系統),浮地系統的兩根線對大地是有電壓的(你量一下就知道),只不過是一個不確定的值,所以叫浮地,如任選一根接地,這根線的參考電位與大地相同,此線對地電壓是0,即零電位,這根接地的線便是N線(或許叫零線更合適,因為N線通常是指中性線),此時另一根線對地電壓是220V。用這個變壓器出來的220V接在普通日光燈2側,日光燈能正常亮。
回答3:接地和不接地是兩種不同的用法。接地時屬于降壓變壓器,不接地時屬于降壓隔離變壓器(220/220屬于等壓隔離變壓器)你這個屬于隔離接法。還有如果次變壓器2根出線之間是220V的電壓差,隨便找一根接地便是N線,那請問這2根線對地電壓都是220V?----2根出線是變壓器副邊繞組的兩端,不接地的那端對地是220V,接地的那個端子對地是0V。
回答4:單相變壓器輸出220V電壓可以一端接地使用也可以兩端都不接地使用,一端接地時是一火一地,兩端都不接地兩輸出多都是火線。PLC為防干擾采用不接地的220V電源是對的。此時兩端對地電壓并不是220V,此系統和地沒有任何關系。三相不接地系統和這個不同,雖然中性點沒有接地但是輸電系統三相經過換位等措施使三相對地電容近乎相等(相當一個對稱負載,大地相當于中點)故各相對地為相電壓。當然你用這個不接地的220V接日光燈是沒問題的,正常亮且功率一樣。