當初極輸入電壓380V時,由于是100VA的變壓器,所以輸入的最大功率就是100VA。最大輸入電流就是100/380=5/19(A)=0.263(A)
當初極輸入電壓220V時,由于初極線圈是一根線繞成的,最大電流是一樣的,都是0.263A,所以最大功率就是電流乘以電壓,也就是0.263*220=57.86VA
當初極輸入電壓是380V時,次極36V的最大輸出功率(假設變壓器損耗為0時)就等于初極的最大輸入功率,也就是100VA。36V輸出的最大電流就是100/36=25/9=2.778A。由于次極線圈也是由相同線徑的導線繞成,所以次極最大電流也是相同的,就是2.778A。
但是,由于次級輸出電壓不同,所以在各個檔時最大輸出功率也不同。初極380V,次級24V時,最大功率是2.778*24=66.7VA.次級12V時,最大功率是2.778*12=33.3VA次級6.3V時,最大功率是2.778*6.3=17.5VA
當初級輸入220V時,由于初極最大功率是57.86VA,所以次級也必須小于這個功率。所以,當初極220V,次級36V時,最大輸出功率也是57.86VA,最大電流就是57.86/36=1.6A
當初極220V,次級24V時,最大電流是57.86/24=2.41A
當初極220V,次級12V時,最大電流是57.86/12=4.8A。由于電流超過了次級最大電流2.778A,所以這時最大電流要按2.778A考慮。最大輸出功率也就變成2.778*12=33.3VA了。
當初極220V,次級6.3V時,最大電流也要按2.778A考慮,最大輸出功率就是2.778*6.3=17.5VA。由于在計算時沒有考慮到變壓器自身的損耗,所以實際數值要比計算的數值小。